消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

金属排烟管道设计采用外包40mm玻璃棉不燃材料进行隔热措施,该风管的耐火极限是否能达到0.5h以上?

烟规“4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。”当吊顶内有可燃物时,吊顶内的金属排烟管道设计采用外包40mm玻璃棉不燃材料进行隔热措施,该风管的耐火极限是否能达到0.5h以上?满足规范4.4.8要求。

消防网友13082 | 2021-05-08 08:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

暖通洲 2021-05-08 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不能满足的。

风管的耐火极限需要根据《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009进行,其中包括外部火与内部火两种状态下的试验,验证管道的隔热性和完整性,其中试验炉温和时间的关系为T=20+345×log(1+8t),9分钟时试验炉温就能到达662℃、30分钟时试验炉温为842摄氏度。

玻璃丝绵的铝箔保护层在660度就会融化烧穿,玻璃丝绵标准图集推荐最高使用温度为350℃,在500℃下已软化凝结失去保温能力,在玻璃丝绵丧失保温性后,管道无法满足隔热性要求。

关闭

关闭

手机APP下载