消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

隐蔽式喷头盖板脱落的温度是多少度?有具体规范么?

隐蔽式喷头盖板脱落的温度是多少度?有具体规范么?

zhouzz | 2025-02-28 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-03-01 23:12 00 [回复]举报

要看喷头的公称动作温度是多少,也跟环境温度有关。例如普通场所环境温度不大于38℃,公称动作温度宜大于30℃也就是68℃,所以如果是普通场所温度达到68℃,喷头(包括隐蔽式喷头)开始动作


资源网小助理 2025-03-02 11:59 00 [回复]举报

k)将10只隐蔽式洒水喷头试样置于环境温度条件下不少于1.0h,然后将其放入温度试验箱中;


l)试验箱内的温度为低于6.9中规定的喷头最低动作温度4℃,试验区域的温度偏差不超过±2℃,保持此温度5min,观察装饰盖板的脱落情况。

法亦有道 2025-03-14 17:16 00 [回复]举报

隐蔽式喷头的装饰盖板设计有特定的易熔合金部件,其熔化温度是关键因素,直接影响装饰盖板的脱落。虽然具体的熔化温度没有直接给出,但试验中提到易熔合金在较低的温度(达到或超过其设计的易熔温度)下并不保证立即脱落。一般而言,易熔合金的温度设计通常略低于喷头的动作温度,以确保在火灾发生时能迅速响应。在实际应用中,装饰盖板的脱落不仅取决于温度,还受到气体流速的影响。

易熔合金的熔点通常比喷头动作温度低,例如普通喷头动作温度为68℃时,易熔合金可能设定在57℃~68℃区间,具体数值因厂家设计而异。

目前没有具体规范提到相关规定。

关闭

关闭

手机APP下载