请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。

请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。

小幸运 | 2025-02-28 15:09
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小唐12321 2025-02-28 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

商业住宅不通啊,怎么借用,规范有说啊


LHH2737 2025-03-01 09:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 商店建筑设计规范 JGJ48-2014

5.1.4 :除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。