消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

通风管道宽度大于1.2米时,下设置喷头需居中布置吗?

通风管道宽度大于1.2米时,下设置喷头需居中布置吗?

请写下您的回答回答

回答 | 3

资源网小助理 2025-02-26 12:03 00 [回复]举报

尽量居中

潘天坤 2025-02-26 14:45 00 [回复]举报

国家技术标准中没有提到喷头居中设置的内容,不过从规范正文示意图及图集来看,障碍物下方增设的喷头是在障碍物中间



wetom 2025-02-27 16:50 00 [回复]举报

增设的喷头是对上方喷头的补偿,所以一样要考虑喷头之间的间距,如果间距不超,居中不居中倒也无所谓。

关闭

关闭

手机APP下载