在高层建筑内,电影院的防火分区建筑面积可以做到4000平么

在高层建筑内,电影院的防火分区建筑面积可以做到4000平么

殇~~ | 2025-02-22 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赖峰 2025-02-22 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,在设自喷情况下,最大3000m2


参建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第 5.3.1


潘天坤 2025-02-24 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在高层建筑地上区域的话,未设置自动喷水灭火系统则防火分区最大允许建筑面积为1500平方米,设置自动喷水灭火系统则防火分区最大允许建筑面积为3000平方米


在人防区域防火分区最大允许建筑面积为1000平方米(人防区域即使设置火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加)



沉默 2025-02-24 08:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

特殊只有商店营业厅才能4000,