预作用装置一定要设置充气泵稳压吗?

如题,自动喷水灭火系统预作用装置可以不用设置充气泵稳压吧

亲亲子衿 | 2025-02-21 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

萨曼岛的工程师 2025-02-21 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.预作用装置分为单连锁和双连锁,如果是単连锁可以不设置,双连锁必须设置。

我头发贼黑 2025-02-22 13:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

预作用系统操作与控制分为:充气单连锁,不充气单连锁及充气双连锁。不明白的可以看这个图集