消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防备用泵是不是也需要远程多线盘启动

消防备用泵需要再远程多线盘控制吗?

消防网友38578 | 2025-02-18 18:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一个呆呀 2025-02-19 09:41  2 赞  0 踩 [回复] 举报

多线盘通知控制柜启泵,控制柜决定启动主泵还是备泵

赖峰 2025-02-19 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防备用泵启动同消防主泵启动要求一样。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;


第11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。

关闭

关闭

手机APP下载