消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

细水雾喷放不需要切断被保护对象电源吗

高压细水雾灭火系统用在高压配电室,网络机房里,被保护区域的高压柜或者网络机柜都是带电的,喷放细水雾不会短路连电吗?

凡爸 | 2021-04-21 22:03
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

凡爸 2021-06-07 00:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

哪位老师答疑解惑一下

满城风絮 2021-09-13 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不会短路,细水雾有良好的电气绝缘性,天消所和ABB做过试验论证出过检测报告的

关闭

关闭

手机APP下载