请问厂房说大于300平方才需要做排烟,那我现在这个布局都小于300平方,是否需要做,要的话哪些房间需要做

嘻嘻哈哈0158 | 2025-01-13 11:32
请写下您的回答回答

回答 | 8

潘天坤 2025-01-13 12:44 20 [回复]举报

需要先满足可开启外窗条件,才按丙类厂房内建筑面积大于300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间考虑

大于50平方米的无可开启外窗的房间,当经常有人停留或可燃物较多时,房间内需要设置排烟设施

还要就是注意建筑高度大于32米的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40米的疏散走道,需要设置排烟设施



嘻嘻哈哈0158   回复: 潘天坤2025-01-13 13:35

工业厂房也需要按建筑的,大于50平方就要?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 嘻嘻哈哈01582025-01-13 14:38

条款中没有区分什么类型的建筑,一般是认为都要遵循

0    0 [回复]举报

嘻嘻哈哈0158   回复: 潘天坤2025-01-13 14:49

好吧   那像我这张图   可以怎么设置排烟最方便?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 嘻嘻哈哈01582025-01-13 16:01

有可开启外窗条件的房间加一个窗户或者百叶/洞口,就可以不用设置排烟设施

没办法加窗的,大于50平方米的房间,需要在房间内设置机械排烟

走道公区设置机械排烟,几间小于50平方米的房间可以通过走道排烟不需要额外设置

冷库内不需要排烟设施

0    0 [回复]举报

嘻嘻哈哈0158   回复: 潘天坤2025-01-13 16:07

我可以将几个大于50平的作为一个防烟分区,然后最大的房间设置风口可以不?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 嘻嘻哈哈01582025-01-13 17:21

不可以,不同房间不能作为同一防烟分区,同时大于50平方米的无可开启外窗的房间不能通过公区排烟

0    0 [回复]举报

嘻嘻哈哈0158   回复: 潘天坤2025-01-13 17:32

好的 谢谢

0    0 [回复]举报