消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂中厂的防火分隔问题

一个厂房内有多家生产企业(厂中厂),该厂房内各家生产企业之间如何分隔?规范依据?

T1010 | 2024-12-27 14:23
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2024-12-27 15:03 00 [回复]举报

一样按防火分区分隔,使用者只看人数,危险性等等

潘天坤 2024-12-27 17:06 10 [回复]举报

防火分隔不是按公司(生产企业)考虑,不同火灾危险性的场所可能需要设置防火分隔,需要具体问题具体分析

例如甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘


jinyanwu 2024-12-28 11:53 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

只要把所有小企业都看做一个企业(这里相当于一个园区)的一部分,也就是作为一个车间看待,然后根据每个车间的火灾危险性综合考虑互相之间是否有影响什么、间距、防火分隔等因素。

同时要符合建规和通规、消规等规范要求即可。

关闭

关闭

手机APP下载