消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?

一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?

建筑名称叫服务用房,如果按照商业的话需要设置消火栓,但是分开看的话就不需要,请问如何确定?

请写下您的回答回答

回答 | 7

jinyanwu 2024-12-20 17:38 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

1、根据通规:

需要设置室外栓;

2、根据通规:

第七款,根据情况可能需要设置自动灭火系统。

根据建规:

即使室内不设置消火栓,也宜设置软管卷盘或消防水龙。

那你真是有病   回复: jinyanwu2024-12-24 11:20

我想采取不设置室内消火栓 设置轻便消防水龙

0    0 [回复]举报

云中飞翔 2024-12-20 20:21 00 [回复]举报

8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮
食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,
座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、
机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、
多层民用建筑;
7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库;
8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程;
9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,
车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑;
10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道

那你真是有病   回复: 云中飞翔2024-12-24 11:19

这个都清楚 就是不知道怎么拿捏这个度

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: 那你真是有病2024-12-24 17:27

个人意见,仅供参考:

8.1.7里面第六条属于应设的条件,你这个又不符合,应该可以不设。

当然设了肯定没有问题。

0    0 [回复]举报

阳明心 2024-12-21 16:13 00 [回复]举报

需要设置室内消火栓,按大于5000m³商业考虑,

参照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,8.1.7.5条

那你真是有病   回复: 阳明心2024-12-24 11:19

但是商业部分只有2000m³,真要算不应该按照办公楼来吗

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载