消防联动测试是一年全楼覆盖吗?

请问,消防联动测试是一年全楼覆盖吗?还是每次做联动都需要每层都测试。有规范支持吗?

王发发 | 2024-12-20 09:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

我头发贼黑 2024-12-20 14:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

每年全覆盖,火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 第6章

王发发   回复: 我头发贼黑2024-12-24 17:03

收到,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-07 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的。

李勤 2026-09-07 16:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求维保项目全年全覆盖,联动也是一样