房间内的疏散门需要大于1.4米吗?有设计依据吗。根据防火规范5.5.19条条文解释为直接对外的安全出口或通向楼梯间的门净宽1.4米

杯子123 | 2024-12-20 09:20
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-12-20 09:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

箭头指的这两个门不需要,5.5.19条文解释:本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所

jinyanwu 2024-12-20 10:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据建规:

你要这样解读,不小于1.4m,也就是根据计算值,如果小于1.4米,至少按照1.4m设置,如果计算值大于1.4m,那算出来多少就最少要多少,比如计算值为2.5米,那就要设置宽度为≥2.5m。如果计算值为1.2m,那最小要设置宽度为1.4m。

至于图上所示培训室,不一定是人密公共场所。

图示场所可以按照通规7.4.2和7.4.7计算。

同时参考一下建规5.5.18规定