消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问二氧化碳灭火器称重,泄漏量不得大于额定重量的5%或不得泄漏超过50g。

二氧化碳灭火器称重,泄漏量不得大于额定重量的5%或不得泄漏超过50g。意思是推车式不得低于5%、手提式不能低于50克,是这样理解的吗?

如果不是,应该怎么算,这5%和50克差的就大了

果珍 | 2024-12-19 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

资源网小助理 2024-12-19 14:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005

6.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或 50 g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或 7 g(取两者的小值)。


手提式灭火器 GB4351-2023

5.5.1.2 二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%。


推车式灭火器 GB8109-2023

5.4 密封性能

5.4.1 由灭火剂蒸气压力驱动的推车式灭火器和二氧化碳贮气瓶,按称重法检查质量,年泄漏量不应大于其额定充装量的5%。

果珍   回复: 资源网小助理2025-03-07 17:25

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

毛胡子999 2024-12-23 13:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你知道灭火器瓶重多少千克吗

果珍   回复: 毛胡子9992025-03-07 17:25

灭火器瓶重量看灭火器瓶身啊。跟剂量没有关系

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-04-03 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌泄漏量判定需严格遵循“5%与50g取小值”规则,与灭火器类型无关‌。

关闭

关闭

手机APP下载