关于办理消防开业许可的疑问

乡镇里占地面积大于300平方米的宾馆需要建室外消火栓吗?条件不允许无法建的话是否能办理开业许可。

正好 | 2024-12-17 16:18
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2024-12-17 16:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据通规,需要设置:

8.1.7室内栓的设置要求。

8.1.9自动灭火系统设置要求。

8.1.12设置室外消防接合器的要求。

条件不允许无法建的话,就不能建。前置条件没有完成,怎么办理开业许可?


沙葱胡辣汤 2024-12-17 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

vicher 2024-12-18 10:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

该做法违反《建筑防火通用规范》第8.1.5条相关规定;公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查,营业执照办理条件建议咨询当地相关主管部门。