消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

游戏厅是不是在四楼以上就不能超过200平

超过200就要防火分隔,只能用墙吗,可以用卷帘吗

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

vicher 2024-12-16 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》5.4.9.6条、《建筑防火通用规范》4.3.7.3条已明确,房间之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔。

闫小燕 2024-12-16 13:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个厅室不应超过200㎡,应采用防火隔墙和乙级防火门进行分隔,不应采用防火卷帘。

LHH2737 2024-12-16 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说消防大队会同意用卷帘,前提是设置卷帘后疏散距离和宽度没有问题,消防大队更重视实用性,不会咬文嚼字;

而审图和住建一般不同意采用卷帘,理由也简单粗暴,因为规范上很明确的写了要求采用防火隔墙和乙级防火门。

个人认为还是不能用卷帘

关闭

关闭

手机APP下载