敞开式外廊、连廊需要设置感烟探测器、喷淋设施吗

敞开式外廊、连廊需要设置感烟探测器、喷淋设施吗

消防杜 | 2024-11-29 12:17
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

LHH2737 2024-11-29 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有顶就需要

消防杜   回复: LHH27372024-12-09 18:32

有相关文件出处吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 消防杜2024-12-10 09:39

我个人理解:有顶就是室内(雨棚除外),室内当然需要,而且我看到的几个设计院图纸都是有设置的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友35327 2024-11-29 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你见过防烟楼梯间里设置过这些东西吗?!

jinyanwu 2024-11-29 16:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看规范:《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

消防杜 2024-12-09 20:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可燃物很少的部位可以不设置。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.8~8.1.10条文解释:“条文中未明确具体部位或场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位或可燃物很少的部位可以不设置。”

8.3.1、8.3.2条文解释:“这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统;这两条未规定的其他建筑或场所,可以按照国家现行相关标准的要求或建筑的火灾危险性等实际情况确定。“


sail 2026-09-07 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。

李勤 2026-09-07 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有顶的就需要