消防公司出具的查验报告一般要保存多久?

消防公司出具的查验报告一般要保存多久?如题

七氟丙烷丶 | 2024-11-21 10:01
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

粉底时间 2024-11-25 09:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

10.2.1 建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。

10.2.2 《消防控制室值班记录表》(见表A. 1)和《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)的存档时间不应少于一年。

10.2.3 《建筑消防设施检测记录表》(见表D. 1)、《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)、《建筑消防设施维护保养计划表》(见表E. 1)、《建筑消防设施维护保养记录表》(见表E.2)的存档时间不应少于五年。

没找到查验报告,可能没有明确规定,可以参考维保的