白酒生产厂房可否设置临时储酒罐?谢谢!

请问白酒厂方(单层、丁类)可否设置临时中转酒罐(53度)?单厂房最大储量多少?是否需要配置对应消防设备设施?具体可以参考哪些法律法规,谢谢!恳请赐教!

瓜叔 | 2024-11-13 16:53
请写下您的回答回答

回答 | 1

jinyanwu 2024-11-13 17:04 00 [回复]举报

首先白酒厂房不可能是丁类,至少是丙类(38°以下)或者甲类(38°以上),按照甲类临时仓库设置要求进行。可以参考《酒厂设计防火规范》 GB50694-2011、建筑设计防火规范、建筑防火通用规范、消防设施通用规范、《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》等相关规范标准;厂房内可以设置中间仓库,储存量按照中间仓库的标准进行;如果储存的53°数量较多,整体火险等级可能需要按照甲类进行,按照甲类厂房/中间仓库配置消防器材和设施;