消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室通向室内的门应采用什么门

根据建规和通规现在最新要求消防控制室是要采用甲级防火门还是乙级防火门?

yxiongk | 2024-11-09 22:04
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

懒得说 2024-11-10 14:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门

冀消专 2024-11-10 19:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲级防火门

消防网友3722 2024-11-10 19:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据GB50016-2014(2018年版)6.2.7,通向室内的消防控制室的门,应采用乙级防火门。

2024坚持 2024-11-10 21:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

乙级防火门

江苏刚刚好 2024-11-10 22:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规和火通规,可以普通门,但是民电标51348-2019要求甲级,且未区分室内还是室外。

消防施工张 2024-11-11 07:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲级

nekomiya 2024-11-11 09:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据国标55036-2022中4.1.8规定,附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。所以乙级防火门就行

Dopp 2024-11-14 19:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般建筑乙级门,人防内消控室甲级门。

关闭

关闭

手机APP下载