蓄光疏散指示还能使用吗

蓄光疏散指示还能使用吗?在地导灯上使用粘贴蓄光疏散箭头

小唐12321 | 2024-11-05 16:36
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

张治福 2024-11-05 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以使用啊,在已有灯光疏散指示标志的前提下,增设的贴地疏散箭头完全可以啊。

建筑设计防火规范里也有明确说明的

10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

小唐12321   回复: 张治福2024-11-05 17:13

看到了,如果商场需要设置,只设置蓄光型疏散指示标志,不设置灯光型,这种情况可以吗


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: 小唐123212024-11-06 08:36

不行哦,灯光型是前提,蓄光型的使用只为辅助使用哦,打不了主力。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心   回复: 小唐123212024-11-06 09:01

不可以的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Dopp 2024-11-14 19:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大商不能用


jinyanwu 2024-11-15 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其实就强调一点就可以,在保证已有的灯光疏散指示标志(带电型)符合法规规范设置要求的前提下,任何场所都可以增设蓄光型标志作为补充。