- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
台球室、麻将室是否属于歌舞娱乐市场
-
应急照明控制系统
请教各位大咖,我单位消防控制室的应急电源控制柜坏了,但是各个楼层的疏散指示牌都是正常的,但好多公司说如果要更换新的控制柜(品牌更换了),同步必须更换与控制柜同品牌的疏散指示牌,是这样的吗?感觉太浪费了。求解。
-
推杆式安全门
洁净室的推杆式安全门一定要设置吗,普通的金属壁板配套平开门不行吗,我看好像没有规范规定吧?
-
台球厅场所性质
台球厅属于什么性质场所 是不是歌舞娱乐呀 在什么规范上能找到依据
-
临街小商铺进出口是否需要设置安全出口标识、应急照明?
在对临街商铺安全检查中,有安全专家对临街商铺(面积20~100M2不等,进深约5~15米,一个进出口,原建设中没有安装安全出口标识——个别商铺原安装有安全出口标识)提出安装安全出口标识,部分还要求增加应急照明,引用条款为“《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014(2018版))10.3.5”。请专家老师们指导下
-
防火门上的玻璃必须有防火标识吗
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?有些设计说消控室的门无需对外开启,请问规范上对不对?
-
防火门必须安装推杆锁吗
那些位置
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
298平米的两层的民宿,住建部专家来检查出的整改通知,说门要自动关闭。
-
网吧疏散问题
一个网吧审图说疏散距离不得超11.25米,审图说是按照房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。网吧(歌舞娱乐)是按照9米+25%。但是我网吧有两个方向的疏散门,这个不能算作两个安全出口吗?问题2:我如果网吧里面有包间,请问包间到包间出口门是11.25米的要求吗?那么包间的出口门到网吧的疏散门又是多少距离。