消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设有水泵接合器的建筑多少米内市政消火栓可以计入室入消火栓的数量?

水泵接合器

山泉 | 2024-10-17 10:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

我头发贼黑 2024-10-17 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有计入室外消火栓这一说法哦,没有室内消火栓的说法

大悟无言 2024-11-01 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:     供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。     距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;     当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

关闭

关闭

手机APP下载