消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

报警阀上的压力表、末端压力表、试验栓压力表,是否需要检验?

老甲问你们消防压力表是否要检验?我记得是要,但忘了当初是哪个规范要了,求指教

消防网友74466 | 2024-09-29 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2024-09-29 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要的

爱国者 2024-09-30 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

12.2.1 消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:     1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;     2 消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁) 阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;     3 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格;

关闭

关闭

手机APP下载