消防水泵出水管路压力表一定要安装在止回阀前面吗?没有安装是否正确 ?止回阀后管路安装是对吗?

消防水泵出水管路压力表一定要安装在止回阀前面吗?没有安装是否正确 ?止回阀后管路安装是对吗?

yxk | 2024-09-18 20:21
请写下您的回答回答

回答 | 1

资源网小助理 2024-09-20 10:47 00 [回复]举报

5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:    

1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;    

2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;    

3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。