短路隔离器设置

如果报警总线回路设备不超过32个点位,是不是可不设置短路隔离器。

魔00p | 2024-09-17 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2024-09-18 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器,总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器

一般来说是32个报警设施只设置一个就行,小于32个设施也得设置不得小于一个


磊中 2024-09-18 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得如果不超过32个点位的话就不用设置短路隔离器的

首先短路隔离器是为了在有设备或线路故障的时候把该区域隔离起来以保证其它区域的设备正常使用,一个短路隔离器控制最多不能超过32个点位,那不超过32个的时候装一个就全部隔离了那不就没有其他区域了吗,所以没必要装的,也没有强制规定火灾报警系统回路至少要装一个短路隔离器的。

其次该场所不超过32个点位说明该场所的面积及火灾危险性没那么大,所以这不超过32个的这些设备没必要设置短路隔离器的

再者,如果出于更安全、更可靠的考虑来装短路隔离器时,可以考虑设置在区域的分隔处把所有的设备分成2个或多个区域,这样会成本大一点。

希望可以帮到你

sail 2026-09-07 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,端子箱出来的地方就要设置一组。

李勤 2026-09-07 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那也需要设置,他除了保护回路本身,还保护回路上一级  回路板或主机