消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有没有广东省的专家同仁,帮忙看一下图中的60米住宅核心筒是否可行。

有没有广东省的专家,帮忙看看下面两个住宅核心筒是否符合当地的消防规范。

phone0224 | 2024-09-12 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

云中飞翔 2024-12-02 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、你发的两个图不一致,如果按照上面CAD图,则为三合一前室,住宅建筑可以,公共建筑不允许。开向三合一前室的户门需要是乙级防火门(新规范是耐火完整性不低于1h的防火门)。

2、如果按照下面的白图,走到中间设置一道防火门,则不算三合一前室,但是此防火门位于疏散通道上,需要满足两个方向的人员疏散要求,应设置双扇双向开启防火门,并在防火门上标识开启方向。开向合用前室的户门仍需乙级防火门。

3、楼梯间如果采用自然通风,前室的机械加压送风口应设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。


关闭

关闭

手机APP下载