消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵房内柴油消防泵油箱布置问题

原设计消防泵房内的柴油泵柴油箱就在泵旁设置,消防泵房内各油箱总储油量超过1方少于3方 是否执行《建筑防火通用规范GB 55037-2022》 4.1.4第2条要求  其中《石油化工消防泵站设计规范SHT3219-2022》9.2.3规定3方以内不限制,如何设置是否移至室外另行储存?

timy123 | 2024-08-27 11:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张治福 2024-08-28 08:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范等级不一样。《建筑防火通用规范GB 55037-2022》是国家强制性标准;《石油化工消防泵站设计规范SHT3219-2022》是行业标准规范;

防火通用规范前言中已说明:现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。


冀A林 2024-08-29 09:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 55037-2022 4.1.5第2条强调的是“附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房”,并没有对独立或附设在建筑内的消防泵房有要求

关闭

关闭

手机APP下载