消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室太大了,分割了一个值班室可以吗?设置了一个乙级防火门,另外控制室直通室外的门需要防火门吗

朱老弟 | 2024-08-26 18:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

南明离火 2024-08-27 09:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、可行;2、不用防火门

陈泽平 2024-08-27 09:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外不需要防火门