消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓系统和水喷雾系统共用水泵,吸水管是否一定要安装过滤器?

消火栓系统和水喷雾系统共用水泵,吸水管是否一定要安装过滤器?

消防网友66249 | 2024-08-20 10:12
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

资源网小助理 2024-08-20 10:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

4.0.5 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,其网孔基本尺寸应为0.600mm~ 0.710mm。

消防网友70233 2024-08-21 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吸水管上不一定必须加过滤器,加了过滤器,就不是管顶平接,反而容易引起吸水管上有空气,形成气蚀。可以考虑在水池进水管上加过滤器,按规范在雨淋阀组前的管道上加过滤器(一般靠近雨淋阀组安装管道附近)。

关闭

关闭

手机APP下载