《消规》GB50974-14第3.6.2条,医疗建筑火灾持续时间该为多少小时?

建筑工程概况:一类高层公共建筑,医疗建筑,建高:28.6m。本项目是卫生院项目,只有一栋楼,医疗所有功能都在一栋楼里。 是否属于《消规》GB50974-14第3.6.2条里面的综合楼呢?如按综合楼定义,持续时间按3小时控制,按其他建筑则为2小时控制,《建规》只有医疗建筑,未见分类有综合楼的定义,所以不清楚该如何执行。

Ylh | 2024-08-19 11:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LHH2737 2024-08-19 16:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为按GB 55037-2022,表10.1.5,一类高层建筑火灾延续时间3h;

虽然这条规范是电气的规范,但是他和GB50974一样指的都是火灾延续时间

王家任 2024-08-21 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于综合楼