布泽德 2024-08-17 09:41
0 赞
0 踩 [回复] 举报
是不是可以参考 中间仓库的 设置要求?甲、乙类中间仓库的储量不宜超过1昼夜的需要量。 对于需用量较大的厂房,应严格控制为1昼夜的用量,对于需用量较少的厂房,可适当调整到存放1至2昼夜的用量。示例:某些机械车间可能用到甲、乙类液体(如汽油等),1昼夜的用量仅有20Kg左右,则可适当调整为1至2昼夜的用量。 2、规范对丙、丁、戊类中间仓库没有提出明确要求,但亦应控制储存量,尤其是丙类仓库,在满足生产要求的情况下,尽量控制储存量。 3、中间仓库不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。
蘇瑾 2024-12-21 10:31
0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、首选到加油站加油。
二、柴油为目录列名的危险化学品,需要根据火灾危险性设置专门仓库,并由专人负责管理,储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定,还需建立危险化学品出入库核查、登记制度。
三、根据《危险化学品安全管理条例》第三十二条,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设施、设备的正常使用。并在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。在作业场所设置通信、报警装置,并保证处于适用状态。
四、柴油为目录列名的危险化学品,通过道路运输的,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。自己没有危险货物道路运输许可,运输的话可能会被罚款3w(案例:11月2日,因农忙收水稻,田中拖拉机和收割机柴油不够,安徽省淮南市寿县一村民顾先生开小货车去附近加油站购买1500元柴油,运回给农机加油。他找到三只容量200升的塑料桶,每个桶装了几十升,共装了一百多升柴油。回程途中,他被交通运输执法部门以涉嫌“未取得危险品道路货物运输许可擅自从事道路危险品运输”为由扣车,并要求一个月内交罚款3万元。)