燃气导热油炉房火灾危险类别是什么?
发表评论: 丁类。①燃气导热油炉属于锅炉。TSG11-2020②锅炉房的火灾危险性类别GB50016 条文说明③有关安全要求GB 51283 -2020:5.4.1 燃油、燃气导热油炉房应独立设置,且应布置于有可燃气体、液化烃和甲、乙类设备的全年最小频率风向的下风侧。当工艺要求与甲、乙类的厂房贴邻布置时,应符合下列规定: 1 导热油炉房应采用防火墙分隔; 2 导热油炉房的门和窗、排气筒应位于爆炸危险区域以外; 3 燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。 5.4.2 导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围,应设置防止导热油外溢的措施。 5.4.3 导热油炉系统应安装安全泄放装置。 5.4.4 导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施: 1 设置低压报警和低低压联锁切断系统; 2 在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。 5.4.5 导热油炉尚应符合现行行业标准《导热油加热炉系统规范》SY/T 0524的规定。
2024-12-21 10:46
-
叉车油料存储区如何设置
发表评论: 一、首选到加油站加油。 二、柴油为目录列名的危险化学品,需要根据火灾危险性设置专门仓库,并由专人负责管理,储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定,还需建立危险化学品出入库核查、登记制度。 三、根据《危险化学品安全管理条例》第三十二条,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设施、设备的正常使用。并在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。在作业场所设置通信、报警装置,并保证处于适用状态。 四、柴油为目录列名的危险化学品,通过道路运输的,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。自己没有危险货物道路运输许可,运输的话可能会被罚款3w(案例:11月2日,因农忙收水稻,田中拖拉机和收割机柴油不够,安徽省淮南市寿县一村民顾先生开小货车去附近加油站购买1500元柴油,运回给农机加油。他找到三只容量200升的塑料桶,每个桶装了几十升,共装了一百多升柴油。回程途中,他被交通运输执法部门以涉嫌“未取得危险品道路货物运输许可擅自从事道路危险品运输”为由扣车,并要求一个月内交罚款3万元。)
2024-12-21 10:31