涂料生产车间是否需要设置喷淋?

2万多平的丁 戊类厂房内设置800平的涂料生产车间(涂料生产车间墙均为防火墙),涂料生产车间是否需要设置喷淋?

请写下您的回答回答

回答 | 共1个

布泽德 2024-08-17 09:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;     2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 根据实际情况,选择适应的措施即可