防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为什么不应大于200mm?

依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.1.2 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm,在实际应用中常常有超过200mm的情况,请问这个数据是如何得到的,如果实际情况是300mm是否满足实际使用的要求?

向山举目 | 2024-08-13 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2024-08-13 21:27 00 [回复]举报

防火分区隔墙两侧的防火阀离墙越远,则对穿越墙的管道耐火性能要求越高,阀门功能作用越差,理论上离墙越近越好,但是为了阀门与管道连接的操作空间,规范就规定了200mm,规范是“应”太宽,应该执行!

阿宸宸宸宸OK 2024-08-14 10:04 00 [回复]举报

距离太远,风管的耐火等级达不到了

潘天坤 2024-09-12 15:35 00 [回复]举报

可能是考虑到离墙越远管道耐火性能要求越高,目前距离200毫米的情况仅要求不低于墙体耐火极限,如果超过200毫米可能要适当提升耐火极限要求,同时离墙远了阀门的功能也会变差。同时要注意,规范虽然仅提到防火分区隔墙两侧的要求,实际上所有位置的防火阀均应按此要求执行

条文说明提及:防火阀离墙越远,则对穿越墙的管道耐火性能要求越高,阀门功能作用越差,因此条文予以要求。