消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

雨淋系统的设置:雨淋系统能使用消火栓的给水系统吗?

雨淋系统能使用消火栓的给水系统吗?

知心当玩偶 | 2024-08-05 17:13
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2024-08-06 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

高山流水2024 2024-08-06 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应按计算后的总流量确定。比如:建筑消火栓设计流量是A1 L/S,雨淋系统设计流量是A2 L/S,现有消防泵额定流量能满足A1+A2,且还应满足一次性火灾,二者同时用水流量的情况下,才可以合用。

个人理解,仅供参考。

关闭

关闭

手机APP下载