消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵机械应急启动装置的适用范围。

请问各位老师,《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014中11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。要求的机械应急启动装置个人认为只适用于电动消防泵。作为备用消防泵的柴油消防泵是否需要遵循本条规范的要求。

1111111 | 2024-07-25 09:28
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

云中飞翔 2024-12-01 21:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

备用泵切换不大于2min,这个适用于任何水泵。

关闭

关闭

手机APP下载