消火栓主泵启动压力0.4MP,稳压泵启停为0.5-0.6MP,当消防泵为手动状态,管网用水,一直降压到多少多少稳压泵会停止到达设计压力?这个是稳压泵设计压力决定还是如何接线实现?

消火栓主泵启动压力0.4MP,稳压泵启停为0.5-0.6MP,当消防泵为手动状态,管网用水,一直降压到多少多少稳压泵会停止到达设计压力?这个是稳压泵设计压力决定还是如何接线实现?

打雷 | 2024-07-22 15:14
请写下您的回答回答

回答 | 3

17391276339 2024-07-22 20:23 02 [回复]举报

稳压泵达到上限压力0.5mpa停泵,这个是稳压泵出水侧电接点压力表及稳压泵控制柜实现的。

翼之龙乐乐   回复: 173912763392024-07-23 17:07

0.6是稳压泵停泵压力,0.5是稳压泵启泵压力,管网压力继续下降到0.4时,消防泵启动,稳压泵停。利用电接点压力表可以实现稳压泵启停

0    0 [回复]举报

阿龙 2024-07-24 08:14 00 [回复]举报

按照设计要求,系统压力持续降到0.4Mpa就会联动停止稳压泵,启动消防水泵,这时就算消防水泵打手动状态,稳压泵也应该是停止状态。对于一些面积比较大的项目,系统掉压严重的情况下稳压泵已经补不上去了,这时只能消防水泵出水管路上的低压压力开关来连锁启动消防水泵。