如图:柴油发电机房采用钢架彩钢板搭建,右侧为箱式变压器,这样做法是否正确?还需要保证防火间距吗?
发表评论: 柴油发电机房是设备用房,应该没距离要求,如果贴邻建需要用防火墙进行分隔。
2024-12-05 13:36
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 规范没有要求安装火灾自动报警系统,如果是多层我认为不需要安装,相对旅馆来说,旅馆的人员不固定,是流动的,对周边环境不熟悉,所以要装报警系统。而宿舍的人员相对固定,对安全出口、楼梯、周边环境比较熟悉,所以不需要安装。
2024-12-05 12:31
-
关于应急疏散指示灯具和应急疏散照明灯具是否能同时设置在安全出口上方的问题
发表评论: 没有这个要求,只有声光警报器不能和疏散指示标志不能在一面墙上,避免不了的话隔开1米(印象中是1米),要看标准。
2024-12-05 12:25
-
工业建筑内的柴油发电机房设置问题
发表评论: 刚仔细看了老师的答复,5.4.15条确实没说设置在哪种建筑内,那么从字面理解应该是包含了工业建筑和民用建筑,另外柴油发电机的图集有可燃气体探测器,是按散发可燃气体环境编辑的。
2024-12-04 15:42
-
工业建筑内的柴油发电机房设置问题
发表评论: 谢谢上面两位老师的回答,我也咨询了跟标准编写组的老师有联系的专家,他的答复是工业建筑内设置的柴油发电机房的设置问题是规范没考虑全面,建议按民规的标准执行,储油间需要防爆设计。同时石油化工有个标准,发电机房储油间要防爆处理。
2024-12-04 15:25
-
工业建筑内的柴油发电机房设置问题
发表评论: 谢谢老师的回答,我也咨询了跟标准编写组的老师有联系的专家,他的答复是工业建筑内设置的柴油发电机房的设置问题是规范没考虑全面,建议按民规的标准执行,储油间需要防爆设计。同时石油化工有个标准,发电机房储油间要防爆处理。