消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动喷水系统

工业厂房内建造的供员工住宿的高层公寓楼室内可以不设置自动喷水系统,仅设置在公区,可以吗?依据那一条?

天涯一客 | 2024-07-22 12:32
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防检查 2024-07-22 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高层公寓楼建筑高度不大于50米是可以的,通规8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:     1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

关闭

关闭

手机APP下载