消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防车道回车场

高层住宅的尽头式消防车道回车场可以设计成12*12米吗?什么样的建筑回车场可以做成12*12米?

天涯一客 | 2024-07-22 17:36
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-07-22 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

7.1.9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;

对于高层建筑,不宜小于15m×15m;

供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。

phone0224 2024-07-22 16:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

目前项目执行过程中的默契是:单多层建筑12*12,高层15*15.

周家斌 2024-07-25 09:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

总平图审时候,根据地方消防救援部门的主流装备来确定,现有的地方登高车越来越大了,12*12可能被禁止了,规范的要求有可能滞后。辟如某地方总平图审二类高以上就要求必须不小于18*18,按照重型车辆考虑。

shwbest 2024-12-02 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多层12X12,高层15X15

关闭

关闭

手机APP下载