格栅吊顶上部喷淋如何设置

关于格栅吊顶镂空率57%设置上喷头,吊顶面距顶板大约800~1000mm上部梁高550~700mm,梁跨距不等 ,个别超过3600mm,如何设置喷头?个别梁与梁之间(原设计无喷淋)是否设置喷头上喷?喷头距顶板的高度如何确定?

四川唐门 | 2024-07-08 21:27
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防设计-张影影 2026-07-21 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

开孔率小于70%设置下喷+挡水板,吊顶内有可燃物再考虑增加上喷