消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商住楼 建筑高度为63米 商业部分需不需要设置机械排烟?

其中商业第五层有  七个无窗房间  总面积不超200。任一个房间不大于50.

  

五层内疏散走道不超20

坚持 | 2021-03-20 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

刘丽波 2021-03-20 22:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依《建规》8.5.3与8.5.4的部位,考虑设置排烟设施,自然排烟无法满足时,需要考虑机械排烟。

坚持   回复: 刘丽波2021-03-21 09:26

 5 建筑内长度大于20m的疏散走道。 这里的疏散走道是任一点至安全出口的距离,还是整个走道的长度?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 坚持2021-03-21 10:42

目前大都按整个长度考虑。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

坚持   回复: 刘丽波2021-03-21 14:52

疏散走道的定义不是疏散门到安全出口的距离吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 刘丽波2021-03-21 22:06

这是国标图示,可以帮助理解。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

坚持   回复: 刘丽波2021-04-05 09:12

疏散走道   与内走道的差别很大呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2021-04-05 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑>100经常有人停留的不就需要设置排烟了, 你周围的房间都无窗,面积要并入走道,需要在走道设置

消防网友21142 2022-05-15 18:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您这商业都到五层了,妥妥的公共建筑了。

消防网友73006 2022-05-29 07:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这属于公共建筑,大于50米的公建需要设计机械排烟设施。

消防黄河 2022-07-08 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,大于一百,经常有人停留。

关闭

关闭

手机APP下载