二级消防负荷容量极小的情况下(30KW),双电源是否可以不做发电机,由同一个电网,两路变压器接入

苏先生tiamo | 2024-07-03 17:05
请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2024-07-04 13:05 00 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

条文说明:


香.香 2024-07-04 13:55 00 [回复]举报

当二级负荷量较小得时候可以由一回35KV、20KV、10KV专用架空线供电,且由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电。你的负荷量小,同一个电网,两路变压器是可以不做发电机的。

潘天坤 2024-07-04 13:58 00 [回复]举报

请问几路市电?

根据几本规范要求,二级负荷应满足二路埋地敷设线缆要求。当有困难的时候,采用一路市电,应采用架空线路

同时可能地区规范会对不同负荷等级作出特别要求,建议结合地区规范综合考虑

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

周家斌 2024-07-05 10:04 00 [回复]举报

可以

sail 2026-08-17 17:12 00 [回复]举报

架空线单回路或者同一变电站双回路