室外消火栓安装高度哪个规范里有明确要求?

室外消火栓安装高度哪个规范里有明确要求?

yjl | 2024-07-03 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2024-07-03 17:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50974消水规没有室外消火栓安装高度的描述,一消教材有描述,图集也有类似的高度图示(图集和教材一般不能作为规范使用,仅供参考)

《综合能力》(2022年)教材P202(第202页)提及:地上式室外消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64米

图集13S201第63页,L1尺寸为550毫米及660毫米


yjl   回复: 潘天坤2024-11-18 11:15

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报