消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

送风机防火阀需不需要连锁停风机?

送风机管道上防火阀需不需要做连锁停风机?

补风机需要做连锁吗?

阿宸宸宸宸OK | 2024-06-29 07:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-06-29 09:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风机处的防火阀需要,支管的防火阀不需要

潘天坤   回复: LHH27372024-06-29 21:32

补风和加压送风系统的防火阀无此要求,同时消防设施通用规范要求排烟系统几个位置的排烟防火阀应具有联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能

  3 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-29 21:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟的补风和机械加压送风系统的防火阀连锁关闭风机要求

补风机的连锁关闭是通过排烟系统风机入口处设置的排烟防火阀完成的(排烟防火阀分别接线至排烟风机控制箱及补风机控制箱),当此位置的排烟防火阀关闭的时候会连锁关闭排烟和补风系统的风机

懒得说 2024-06-30 13:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

送风机入口70°防火阀动作联动停止送风机。排烟风机进口280°排烟防火阀动作联动停止排烟风机

关闭

关闭

手机APP下载