一个2000平的丙类仓库,其内部分隔一个500平的小仓库,整体有排烟,请问500平小仓库还要设排烟吗?

请给出依据最好

消防网友74466 | 2024-06-27 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-06-27 17:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问引用规范是否含有建筑防火通用规范建筑防火通用规范 GB55037-2022

如果引用,500平方米的地上丙类仓库需要设置排烟设施

建筑防火通用规范 GB55037-2022第8.2.2条规定:

除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施: 5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房


黄-江西省景德镇市 2024-06-27 18:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题你可以没有描述清楚,比如大仓库长宽高、原来防烟分区的形式、小仓库长宽高、小仓库的位置是几面靠外墙等等。但不论怎样,分隔后的这间500m²小仓库就形成一个独立的防烟分区,就要重新核定各防烟分区的排烟量,排烟系统和报警的联动程序也要改。机械排烟系统是按防烟分区为基本单元的。

LHH2737 2024-06-28 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然要,通规8.2.2除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:建筑面积大于300m2的地上丙类库房;同时第8.2.5建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:建筑面积大于50m2的房间;这一条的条文解释中明确了这些建筑包括工业与民用建筑,所以一定是要设的,但如果满足这个房间自然排烟条件也可设自然排烟