消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消防水量

建筑总高26米,一、二层为物业及养老,3至久层为普通住宅,请问室外消防水量是按一类高层公建火灾延续时间3h计算吗

李兴 | 2024-06-12 12:48
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄-江西省景德镇市 2024-06-12 18:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑总高26米,属于不大于27米的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑),应为住宅建筑,多层民用建筑。火灾延续时间2小时。

Designer 2024-06-13 09:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先需要看你一、二层的物业及养老属不属于商业服务网点,如果属于商业服务网点,那这个建筑就是住宅,不能按公建考虑,如果不属于商业服务网点,那室外就按二类高层公共建筑执行,火灾延续时间为3h。

香.香 2024-06-13 13:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该建筑未二类高层公共建筑,火灾延续时间按二高公来定

小小吕 2024-07-06 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规只有一类高公共和建筑体积大于100000m³的公共建筑  火灾延续时间是3小时 

关闭

关闭

手机APP下载