消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋配水管入口的压力有没有最小数值?

8.0.7 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

请问有没有最小压力?


消防小陈 | 2021-03-12 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

黄辉 2021-03-12 14:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范


5 设计基本参数

消防小陈   回复: 黄辉2021-03-12 16:47

请问末端是不小于0.05MPa,那各配水管入口的压力没有确定数值就是不大于0.4MPa然后保证末端不小于0.05MPa就可以了是嘛?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 消防小陈2021-03-15 09:58

不宜 大于0.4

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2021-03-12 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静压压力>0.1MPa  有稳压泵>0.15MPa    工作压力>0.05MPa

消防小陈   回复: 南明离火2021-03-12 16:52

兄弟  你这是规范哪  我怎么没找到


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

窝窝头 2021-03-13 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最末端0.05,根据管网长度计算沿程损失和水头损失反推出管网的入口压力。所以最小值应该是计算出能满足上面三个只想加的最小数

关闭

关闭

手机APP下载