消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问客房楼层内走道配不知是不知是不是背是背灭火器危险级按什么算(按整栋楼算还是按客房来算)



























































































山泉 | 2024-06-05 10:47
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2024-06-05 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:    

1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。     

2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 

3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。


具体什么危险等级,看规模。50间是分水岭



关闭

关闭

手机APP下载